Στο εξοχικό έχω σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου και δοχείου ζεστού νερού της Buderus, αυτόν
εδώ τον πίνακα ελέγχου (βλ. ηλεκτρολογικό σχέδιο
εδώ), με θερμοστάτες Siemens RDD10.1DHW (οδηγίες και ηλεκτρολογικό σχέδιο
εδώ).
Στο σύστημα υπάρχουν δύο κυκλοφορητές, ένας για τη θέρμανση και ένας για το ΖΝΧ.
Ο πίνακας ελέγχου στο λεβητοστάσιο έχει κουμπί αλλαγής από χειμερινή σε θερινή λειτουργία. Αρχικά, ο ηλεκτρολόγος έκανε λάθος και χρησιμοποιώντας το κουμπί για το ζεστό νερό στο θερμοστάτη ακόμη και με τον πίνακα του λεβητοστασίου στη θερινή λειτουργία, ενεργοποιούνταν και οι δύο κυκλοφορητές. Τον φώναξα πριν από χρόνια και του εξήγησα το πρόβλημα, και η σύνδεση που έκανε είναι τέτοια, ώστε όταν η θερινή λειτουργία είναι επιλεγμένη στον πίνακα, να μην πηγαίνει καν ρεύμα στον κυκλοφορητή θέρμανσης (όπως είναι και λογικό). Χρησιμοποίησε δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, το διακόπτη χειμ./θερινής λειτουργίας του πίνακα ώστε να δίνει/μη δίνει ρεύμα στον κυκλοφορητή, και δεν πείραξε τα του θερμοστάτη.
Ο θερμοστάτης έχει δυνατότητα αυτοτελούς ελέγχου του κυκλώματος ζεστού νερού.. Παρ' όλ' αυτά έχω την εντύπωση (θα το ξανατσεκάρω σε 1-2 μήνες που θα ξαναπάω) ότι όταν ο πίνακας είναι στη χειμερινή λειτουργία, με μόνο το κουμπί ελέγχου του ΖΝΧ από το θερμοστάτη εξακολουθούν να ενεργοποιούνται και οι δύο κυκλοφορητές (χαρακτηριστικό είναι ότι το κουμπί ΖΝΧ θέτει σε κίνηση και την ηλεκτροβάνα που "οδηγεί" το κύκλωμα της θέρμανσης προς τον όροφο, ενώ αυτό είναι πρακτικά άχρηστο καθώς το κύκλωμα του ΖΝΧ είναι ανεξάρτητο). Υπάρχει τρόπος τελικά, μέσω του θερμοστάτη να ανάβει μόνο ο ένας κυκλοφορητής (του ΖΝΧ);
Πρακτικά το πρόβλημα εντοπίζεται στην εξής περίπτωση: το χειμώνα, συνήθως ταυτόχρονα με τη θέρμανση ζεσταίνεται και η δεξαμενή ΖΝΧ, και γενικά υπάρχει πάντα ζεστό νερό. Επειδή όμως στις αρχές και στα τέλη της κάθε περιόδου θέρμανσης ενδέχεται η θέρμανση να χρησιμοποιείται μόνο ελάχιστα, απλώς για να "σπάσει" η υγρασία, κάποιες φορές ίσως χρειάζεται να θερμανθεί αυτοτελώς το ζεστό νερό.
Το λεβητοστάσιο είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο και πράγματι δεν είναι τρελός κόπος να γυρίσει κανείς το σύστημα σε θερινή λειτουργία...αλλά αναρωτιέμαι αν ο κυκλοφορητής ΖΝΧ θα μπορούσε να λειτουργεί ούτως ή άλλως αυτοτελώς μέσω του θερμοστάτη. Δεν μπορεί...
Αν κάποιος τα κατέχει αυτά και μπορεί να με καθοδηγήσει με βάση και τα σχέδια που έβαλα παραπάνω, θα ήμουν υπόχρεος. Δυστυχώς με τις μαστοράντζες του νησιού δε βγάζεις εύκολα άκρη...