Αν έχεις πολύμετρο σύνδεσέ το και δες ποιές επαφές ανοιγοκλείνουν με τον θερμοστάτη.
Edit. Βρήκα το σχεδιάκι στο manual. Οι επαφές είναι πράγματι οι Q11 & Q14
JimClark έγραψε:κάθε λάμπα κλασσική ηλεκτρονική pl 2πινη ή 4πινη δεν παίζει ρόλο δίνει πιο πολλά λούμενα από φωτιστικό αντικατάστασης pl (αυτά τα ενιαία στρόγγυλα). Δεν το συζητώ για το λάθος του να βάλεις λάμπα led αντικατάστασης που μοιάζει την pl. Θα πέσει η ένταση φωτός στο μισό κ πιο κάτω. Εκτός αν είσαι συνηθισμένος να :
π.χ. έχεις 16 φωτιστικά pl, καις τώρα τα 8 για οικονομία με συμβατική λάμπα. Οπότε αλλάζεις όλα, καις και τα 16, πιο ομοιογενής φωτισμός κ περισσότερη οικονομία
Εχω 4 τετοια, με2x26W 2πινη pl
οπου υποτιθεται η καθε pl δινει 1800lm
και θελω να τα αλλαξω με τετοια
με τεχνικα χαρακτηριστικα:
Χρώμα Φωτισμού Θερμό Λευκό (3000Κ), Φυσικό Λευκό (4500Κ), Ψυχρό Λευκό (6500Κ)
Κατασκευαστής GoldLed
Αντικαθιστά 360W
Διάρκεια Ζωής 40.000h
Καταναλώνει 40W
Γωνία Δέσμης 180°
Φωτεινότητα 4000 lumens
Συμβατότητα με Dimmer Όχι
Διαστάσεις ø 1195 x 295 mm
Τάση Εισόδου AC 85-265V
Εγγύηση 3 Έτη
CRI Ra > 85
Συμφωνα με τον ηλεκτρολογο θα εχει πολυ περισσοτερο φως με 2 τετοια απο τα 4 διπλα pl.
Fiat Panda 7,6l/100km
https://jimmuclarku.blogspot.com/
Κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό!
Dimmable δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο γιατί το μαγαζί είναι 5 μέτρα μέσα από τον δρόμο και το φως του ήλιου δεν το χτυπάει ποτέ
Από το Moto G
Fiat Panda 7,6l/100km
https://jimmuclarku.blogspot.com/
rx8_drifter έγραψε:fuba τώρα το είδα αυτό.
Δεν κατάλαβα καλά την ερώτηση σου, το αντικεραυνικό είναι μια μη γραμμική αντίσταση η οποία για την κυμματομορφή του ρεύματος του κεραυνού ουσιαστικά είναι βραχυκύκλωμα οπότε παρακάμπτεις την εγκατάσταση "ριχνοντας" το ρεύμα του κεραυνού στην γείωση.
Για ποιό λόγο να εγκαταστήσεις ασφάλειες στο αντικεραυνικό?
Οι ασφάλειες είναι για την περίπτωση που βραχυκυκλώσει το MOV μέσα στο φυσίγγι. Και στο φυλλάδιο του Raycap προτείνει να μπούν ασφάλειες σε σειρά http://fubar.gr/wp-content/uploads/2015 ... orb-30.pdf
Μάλιστα τώρα βλέπω στο Raycap οτι όπως και στο Hager, οι ασφάλειες πρέπει να μπούν μόνο όταν η κεντρική παροχή είναι απο 125Α και πάνω.
Εχω βρει αυτο
http://www.e-shop.gr/apc-pm8-gr-essenti ... PER.664341
το οποιο με τις μηδενικες γνωσεις που εχω στα ηλεκτρικα μου φαινεται καλο.
Εχουμε καποια αλλη προταση?
Πανω θα μπει το desktop, η οθονη του, ηχειακια 2.1 , ενας σκληρος, ενα φωτιστικο και ενας φορτιστης κινητου.
rx8_drifter έγραψε:Mετά το Ρολόι της ΔΕΗ δεν το βάζεις? Αν ναι, τοτε σε καλύπτει αυτό, αλλιώς θα πρεπει να χεις selectivity με τις ασφάλειες που έχουν σε δαύτο για να έχει νόημα
Ναί, μετά το ρολόι. Και ναί, λέει οτι οι ασφάλειες πρέπει να είναι μικρότερες απο τις κεντρικές, οπότε να το selectivity. Βέβαια εγώ το έχω βάλει και μετά το ΔΔΕ, οπότε με το παραμικρό βραχυκύκλωμα θα πέσει αυτό πρώτα.
Δεν έχει και νόημα βασικά
Επίσης, σημαντικό να τσεκάρεις την γείωσή σου να είναι της προκοπής. Όλα αυτά τα συστήματα δουλεύουν με χαμηλές τιμές γείωσης σωστά.
Εχεις θεμελιακή?
rx8_drifter έγραψε:Noμίζω ότι είναι κακή ιδεά να το βάλεις μετά τον ΔΔΕ, γιατί αν δεν κάνω λάθος δεν αντέχουν κρουστικά ρεύματα αυτά.
Δεν έχει και νόημα βασικά
Επίσης, σημαντικό να τσεκάρεις την γείωσή σου να είναι της προκοπής. Όλα αυτά τα συστήματα δουλεύουν με χαμηλές τιμές γείωσης σωστά.
Εχεις θεμελιακή?
Έτσι λέει στο φυλλάδιο του Hager, μπαίνει μετά το RCD.
Πρόβλημα με υπερτάσεις μπορεί να έχουν τα αμερικάνικα που είναι ηλεκτρονικά. Τα ευρωπαικού τύπου δέν μασάνε.
Θεμελιακή γείωση? What is this? Δέν υπήρχαν τέτοια κόλπα όταν χτίστηκε το σπίτι.
Η γείωση έχει χαμηλή αντίσταση by default γιατι εδώ στο χωριό που είμαι έχουμε TN-C-S