- 18 Φεβ 2017, 11:21
#366179
Αυτό
Kon5 έγραψε:Μεγάλη, μεγάλη προσοχή στις προτάσεις όσων πουλάνε λέβητες. Η υπερδιαστασιολόγηση λέβητα (σε kw) πάει σύννεφο. Να'ναι καλά ο dimitrisb, μάνα του λόχου εδώ μέσα, που μας σώζει
προέκυψε απο ένα πμ που έστειλα στον kon5 , σε συνέχεια των ερωτήσεων που έκανε στο τοπικό για λέβητες ΦΑ και με το σκεπτικό της
αντικατάστασης του υφιστάμενου συστήματος.
Το βάζω λοιπόν κι εδώ, "ατόφιο" όπως το έστειλα, σαν ένα μπούσουλα για τον οποιοδήποτε κάνει αρχική ή αντικατάσταση της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης, αφού τα ίδια ισχύουν και για λέβητες πετρελαίου:
<<Μετράς πόσα σώματα έχεις στο χώρο που θα ζεστάνεις, απο αυτά σε μπάνια-WC, μέχρι σαλόνι/μεγάλους χώρους.
Αν είναι πάνελ, πολλαπλασιάζεις με το 750, αν είναι τα παλιά (φέτες), πολ/ζεις με το 900 (θερμίδες -Kcal).
Aφού προσθέσεις 10% για απώλειες σε κτίρια του 80 και έπειτα, και 20% για παλιότερα, το αποτέλεσμα σου δίνει το μέγεθος του λέβητα σε θερμίδες (Kcal) το οποίο πολ/ζόμενο με 1,25 περίπου, σου δίνει μέγεθος σε Kw.
Υπόψη πως, τα σώματα πάνελ, μαζί με διακόπτες και λοιπά υλικά, αν θεωρήσουμε πως οι σωληνώσεις μένουν οι ίδιες, στοιχίζουν (αγορά), μ. όρο στα 55€/τεμ max (τα μικρά πχ στα 40, με τα μεγάλα στα 65€ όπου συμπεριλαμβάνονται οι μεγάλες πετσετοκρεμάστρες θέρμανσης μπάνιου, ακόμα και με τα στηρίγματα τοιχου).
Όλα τα άλλα , είναι εργατικά = κονόμες τρελές! >>
Επικαλυπτικά προσθέτω ότι, απαιτούνται περί τα 100 kcal /τμ κατοικίας και στη συνέχεια, μετά την κατανομή μικρών -μεγάλων σωμάτων αναλόγως μεγέθους χώρου, προσθέτεις και το 10-20% αναλόγως παλαιότητας κατασκευής κτιρίου και ήση , ίσως και ελάχιστα υπερκαλυμένος .
ΥΓ: Θα την πώ και την κακία μου :
Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν και επαγγελματίες του χώρου στο φόρουμ. Μάλλον όμως αποφεύγουν την "έκθεση" (για να μην πω και την απο του πονηρού ενημέρωση των υπολοίπων), με την παροχή οδηγιών.
Οπότε , οσοι γράφουμε στο παρόν, σαφέστατα δεν είμαστε φωστήρες, αλλά "εμπειροτέχνες -χομπίστες" !