Zorz έγραψε:
fubar.gr έγραψε:Εμένα το efergy βγάζει 1700 Kwh για το Δεκέμβριο 2016 και 2000 για τον Ιανουάριο 2017. Αυτό αφορά συνολική ηλεκτρική κατανάλωση, όχι μόνο για την Α/Θ, όμως οι υπόλοιπες καταναλώσεις είναι μικρές.

Ο πεθερός μου που μένει απο κάτω μας έχει κάψει στο ίδιο διάστημα πάνω απο 2000 ευρώ σε πετρέλαιο

2000 ευρώ σε πετρέλαιο μέσα σε 2 μήνες; :dizzy: :help: :omg:

Δηλαδή μιλάμε για τουλάχιστον 2100 λίτρα (περίπου €0.95/lt δεν έχει φέτος; ), το πετρέλαιο έχει ενεργειακη πυκνότητα 9.95-10kWh/lt, οπότε μιλάμε για περίπου 21000 kWh το δίμηνο. Τι ακριβώς κάνει ο πεθερός σου με τη θέρμανση; :omg: :hmmm:

Τα δικά σου νούμερα είναι πολύ πιο ρεαλιστικά. Για σύγκριση, εμείς στο ίδιο διάστημα κάψαμε κάπου 4500kWh (£120 η λυπητερή). Υπενθυμίζω, θέρμανση με Φ/Α, παλιό σπίτι στη Σκωτία φτιαγμένο από γρανίτη, ανοιχτό από 3 πλευρές + την οροφή.



Επειδή μία απο τις δουλειές που κάνω είναι να μεταφέρω πετρέλαιο σε σπίτια, θα έλεγα οτι η κατανάλωση είναι υψηλή αλλά έχω δεί αντίστοιχες και σε άλλα σπίτια, οπότε δέν θα έλεγα οτι είναι εξωφρενική.

Το σπίτι είναι πολλά τετραγωνικά (πιό πολλά απο το δικό μου), και με την ανύπαρκτη μόνωση των σπιτιών των αρχών δεκαετίας 80. Επίσης είναι σε μία απο τις πιό ψυχρές περιοχές της Αθήνας και φέτος έκανε απο τους χειρότερους χειμώνες των τελευταίων 20 χρόνων.

Τυπικά με 2000 λίτρα βγάζει όλο το χρόνο (δουλεύει και το boiler με αυτό), αλλά φέτος τα έκαψε μόνο μες το δίμηνο της μεγάλης κακοκαιρίας.
Άβαταρ μέλους
By markvag
#371868 Λοιπόν, κατόπιν παρότρυνσης, έρχεται στο σωστό θέμα. Υπενθυμίζω:


markvag έγραψε:Καλησπέρα!

Μία βοήθεια. Προ λίγου καιρού είχαμε ένα "ατύχημα" στο σπίτι όταν μία σωλήνα στο καλοριφέρ πλυμμήρισε το δωμάτιο που βρίσκεται με νερά. Εν τέλει (και ευτυχώς) αποδείχθηκε πως όταν είχε γίνει η εγκατάσταση των καλοριφέρ (πριν πάρουμε το σπίτι) ο υδραυλικός μάλλον ξέχασε να σφίξει τη σωλήνα και ήταν σχεδόν ανοιχτή για τουλάχιστον 3 χρόνια ( :yahoo: ) και, προφανώς, με τα τελευταία κρύα, ήρθε στα όριά της και η διαρροή από μία σταγόνα στο τόσο (το ήξερα αυτό) έγινε σταθερή ροή... Τεσπα, μαζέψαμε νερά, σφίξαμε τη σωλήνα και ξαναγέμισα νερό το σύστημα που είχε αδειάσει (θέρμανση με ατομικό φυσικό αέριο, με τον καυστήρα στο μπαλκόνι). Να τονίσω πως στα πρόσφατα μεγάλα κρύα δεν είχα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.

Τώρα, από εκείνη τη μέρα παρατηρώ το εξής φαινόμενο: Από τον καυστήρα ξεκινούν 4 σωλήνες: 1 για το ζεστό νερό στις βρύσες και 3 για καλοριφέρ (συνολικά στο σπίτι υπάρχουν 6 σώματα, φαντάζομαι 1 σωλήνα / 2 σώματα). Ενώ όλα δουλεύουν κανονικά (ζεστό νερό + σώματα για την τουαλέτα και τα υπνοδωμάτια) μία σωλήνα (αυτή που στέλνει ζεστό νερό στα 2 σώματα στο σαλόνι) με το ζόρι ζεσταίνονταν στην αρχή και τα σώματα παγωμένα. Για κάποιες μέρες τα δύο σώματα δεν ζεσταίνονταν καθόλου όπως είπα, αλλά εδώ και λίγο καιρό το ένα από τα δύο ζεσταίνεται κανονικά, αλλά μόνο στο πάνω 20% της επιφάνειάς του.

Εξαέρωση θα πείτε. ΟΚ, από την πρώτη στιγμή έχω βγάλει πολύ νερό από τα δύο σώματα και ιδίως από αυτό που τώρα δουλεύει στο 20%, που είναι και το μεγαλύτερο (μιλάμε για σίγουρα πάνω από 12 λίτρα, πιθανώς και πάνω από 15) και διαφορά δεν βλέπω καμία, ούτε αέρα έχω βγάλει. :s_dunno Σε όσα σώματα έχει χρειαστεί να κάνω εξαέρωση ζήτημα να έβγαλα 1-2 λίτρα νερό (στη χειρότερη)...

Για πείτε καμιά ιδέα... Παίζει να είναι κάτι απλό ή θα πρέπει να έρθει υδραυλικός;;; Παίζει να είναι τίποτα με τον κυκλοφορητή;;;

Επίσης, μια απορία, μήπως πρέπει να κλείσω την παροχή νερού στο σώμα πριν κάνω εξαέρωση;;; :s_dunno


Ευχαριστώ εκ των προτέρων! :s_thumbsup


Λοιπόν:

dimitrisB έγραψε:To σώμα που επισκεύασες, ανήκει σε αυτά που δεν ζεσταίνονται καλά?


Όχι, αυτό πλέον δουλεύει ρολόι. Να σημειώσω πως η λέξη "επισκευή" είναι ελαφρώς υπερβολή, μιας και απλά έσφιξα ένα παξιμάδι...

dimitrisB έγραψε:Έκλεισες τη βάνα του συγκεκριμένου, δούλεψες την επισκευή και την ξανάνοιξες?


Όταν έσφιξα το χαλαρό παξιμάδι δεν έκλεισα καμία βάνα. Έκλεισα το καλοριφέρ και πήγα αρχικά να το ξεβιδώσω, ελπίζοντας να βγάλω το "τρύπιο" (όπως νόμιζα) κομμάτι (ήταν η γωνία με τη βάνα που ανοιγοκλείνει την έξοδο του νερού από το σώμα) και να βρω καινούριο και να το αντικαταστήσω. Και τότε κατάλαβα ότι απλά το παξιμάδι ήταν χαλαρό...

dimitrisB έγραψε:Τελευταίο: Είδες τι πίεση "γράφει" το μανόμετρο στο λέβητα?
:hmmm:


mjacob έγραψε:Πιεση


Κατάλαβα τη διαροή από το ότι το καλοριφέρ δεν δούλευε. Γιατί είχε πέσει η πίεση στο 0. Το σώμα είναι πίσω από ένα κρεβάτι και όλα τα νερά τα έκρυβε το εν λόγω κρεβάτι...

Πλέον κοιτάω σχεδόν καθημερινά την πίεση και πάντα φροντίζω να είναι μεταξύ 1,5 και 2,0 (bar φαντάζομαι λέει ο λέβητας). Η μπλε περιοχή είναι μέχρι το 1,5 και η κόκκινη αρχίζει στο 3,5. Όταν αδειάζω λίγο νερό στην εξαέρωση, πέφτει η πίεση στο σύστημα (λογικά) και μετά τη γεμίζω (δεν τ αφήνω βέβαια να πέσει κάτω από το 1)...

Λέτε να δοκιμάσω να το στείλω στο 2,5;;; :hmmm:


dimitrisB έγραψε:Ομολόγησε! :rtfm:


Και χωρίς λάμπα 500W... :lol:
Άβαταρ μέλους
By dimitrisB
#371885 H πίεση, αν είναι στο 1,8- 2,0 Bar (max :rtfm: ) σε λειτουργία-ζεστό και αφού κάνεις εξαερώσεις, είσαι ΟΚ.
Πολλοί λέβητες ΦΑ, αν έχουν πίεση <1,3 bar, σταματούν να λειτουργούν και πρέπει να συμπληρώσεις νερό για να επανακινήσουν.
Στην εξαέρωση, αφήνουμε να βγεί ο αέρας και όταν αρχίσει η ροή νερού, δε χρειάζεται να τρέξει πάνω απο 1 ποτήρι νερού. Θέλει 1+ λίτρα νερό να αδειάσει το κύκλωμα για να πέσει η πίεση περί το 0,1 bar στο μανόμετρο .
Δοκίμασε επίσης να ανοιγοκλείσεις τις βάνες σε κάθε καλοριφέρ και επανέφερέ τις στην ίδια θέση.
Αν όλα τα παραπάνω είναι ΟΚ, τότε δές αν ο κυκλοφορητής σου είναι ΟΚ και ανέβασε 1 σκάλα ταχύτητας. Αν είναι στο max, πήγαινε σταδιακά απο σκάλα σε σκάλα και βάλτον να λειτουργήσει στη μεσαία για κ15 λεπτά και μετά ξαναβάλτον στο max.
Αυτά πρός το παρόν.

BTW : Στα σώματα, έρχονται 2 σωλήνες στον ίδιο διακόπτη η έχεις 2 διακόπτες σε 2 διαφορετικά σημεία του σώματος?
Άβαταρ μέλους
By markvag
#371897
dimitrisB έγραψε:Αν όλα τα παραπάνω είναι ΟΚ, τότε δές αν ο κυκλοφορητής σου είναι ΟΚ και ανέβασε 1 σκάλα ταχύτητας. Αν είναι στο max, πήγαινε σταδιακά απο σκάλα σε σκάλα και βάλτον να λειτουργήσει στη μεσαία για κ15 λεπτά και μετά ξαναβάλτον στο max.


ΟΚ, όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Ο κυκλοφορητής είναι στην 4η από τις 5 σκάλες, θα τον βάλω στην 5η και θα επανέλθω.

dimitrisB έγραψε:BTW : Στα σώματα, έρχονται 2 σωλήνες στον ίδιο διακόπτη η έχεις 2 διακόπτες σε 2 διαφορετικά σημεία του σώματος?


Στα σώματα έρχεται ένας σωλήνας που φέρνει το νερό και ένας ακόμα που επιστρέφει το νερό. Ο κάθε σωλήνας έχει δικιά του βάνα.


Ευχαριστώ που ασχολήθηκες! :s_thumbsup
Άβαταρ μέλους
By dimitrisB
#371927
markvag έγραψε:Ευχαριστώ που ασχολήθηκες!

:)
Και .... επικουρικά, επειδή το πρόβλημα εντοπίζεται εδώ :
markvag έγραψε: Για κάποιες μέρες τα δύο σώματα δεν ζεσταίνονταν καθόλου όπως είπα, αλλά εδώ και λίγο καιρό το ένα από τα δύο ζεσταίνεται κανονικά, αλλά μόνο στο πάνω 20% της επιφάνειάς του.
αφορά στην ανεπαρκή παροχή νερού, όπως θα δείς επεξηγηματικά + το σχεδιάγραμμα της 3ης σελίδας, εδώ:
http://users.sch.gr/fantakis/ARTHRA/4.P ... OMATON.pdf (έχει και άλλα χρήσιμα στοιχεία στο pdf για "εγκυκλοπαιδική γνώση" όποιου ενδιαφέρεται να αποκτήσει).
Αρα θέλει σίγουρα ανέβασμα η πίεση του λέβητα με συμπλήρωση νερού, όχι όμως πάνω απο τα 2 Bar.
Το γεγονός όμως ότι ξεκινάνε 3 σωλήνες απο το λέβητα και εφόσον δεν έχεις κάπου "κουτί διακλαδώσεων θέρμανσης-κολλεκτέρ", μου "λέει" πως κάποια σώματα είναι συνδεδεμένα "σε σειρά", με ότι αυτό συνεπάγεται για τον επηρεασμό της λειτουργίας του ενός απο το άλλο, οπότε ρίξε μιά ματιά μήπως κάποια βάνα έχει κλείσει "μερικά" κατά λάθος και να μείωσε την πίεση-παροχή στο επόμενο.

Αν βοηθήσαμε .... :s_dunno
Άβαταρ μέλους
By markvag
#372275 Τζίφος... :rant: φοβάμαι να μην τα έχει φτύσει κανένας κυκλοφορητής... Το συντομότερο θα καλέσω υδραυλικό ή βασικά πρώτα κάποιον να κάνει συντήρηση τον καυστήρα (είναι η ώρα του ούτως ή άλλως) και να ρίξει μια ματιά μήπως παίζει κάτι εκεί και μετά υδραυλικός αν όλα είναι καλά από εκείνο το μέτωπο...


Ευχαριστώ πολύ πάντως για τις συμβουλές! :thumbsup:
Άβαταρ μέλους
By dimitrisB
#372290 :(
Ο κυκλοφορητής του λέβητα πάντως, όταν δε λειτουργεί λόγω βλάβης του, σταματάει κι ο λέβητας και βγάζει ένδειξη βλάβης με συγκεκριμένο κωδικό αν είναι ηλεκτρονικός ο πίνακας χειρισμού, ή έστω ανάβει κάποιο λαμπάκι.
Κάτι άλλο συμβαίνει.
Ανοιγόκλεισες τις βάνες στε όλα τα καλοριφέρ καιειδικά στα 2 προβληματικά καλοριφέρ που δε ζεσταίνονται, μήπως και έχουν "κολλήσει" και δεν αφήνουν το νερό να κυκλοφορήσει σωστά, μπάς και ξεκολλήσουν?
Αν πλέον έχεις κάνει και όλα όσα είπαμε και χθές .... :s_dunno

Δεν χρειάζεται να απευθυνθείς σε 2 τεχνικούς, ένας θερμουδραυλικός αρκεί.

Τέσπα, όταν το φτιάξεις ενημέρωσέ μας για τη λύση!
Άβαταρ μέλους
By markvag
#372312
dimitrisB έγραψε::(
Ο κυκλοφορητής του λέβητα πάντως, όταν δε λειτουργεί λόγω βλάβης του, σταματάει κι ο λέβητας και βγάζει ένδειξη βλάβης με συγκεκριμένο κωδικό αν είναι ηλεκτρονικός ο πίνακας χειρισμού, ή έστω ανάβει κάποιο λαμπάκι.
Κάτι άλλο συμβαίνει.


Αν είναι έτσι, τότε όντως, κάτι άλλο συμβαίνει... :s_dunno Δεν έχει ανάψει κάποιο λαμπάκι στον καυστήρα...


dimitrisB έγραψε:Ανοιγόκλεισες τις βάνες στε όλα τα καλοριφέρ καιειδικά στα 2 προβληματικά καλοριφέρ που δε ζεσταίνονται, μήπως και έχουν "κολλήσει" και δεν αφήνουν το νερό να κυκλοφορήσει σωστά, μπάς και ξεκολλήσουν?


Η αλήθεια είναι πως εκτός από τα προβληματικά δεν ακούμπησα τα υπόλοιπα. Αυτό που καταλαβαίνω από το δίκτυο είναι πως τα υπόλοιπα 4 σώματα έχουν ανεξάρτητους σωλήνες (που ξεκινάνε από τον καυστήρα) και τα δύο προβληματικά έχουν έναν δικό τους σωλήνα... Λες να παίξω με τις βάνες των άλλων σωμάτων και να λυθεί το θέμα;;; :hmmm: Θα το δοκιμάσω αύριο αν δεν πονάει η πλάτη από την κούραση (όπως σήμερα)... :lipsealed: :oops:

dimitrisB έγραψε:Δεν χρειάζεται να απευθυνθείς σε 2 τεχνικούς, ένας θερμουδραυλικός αρκεί.


Αυτός φαντάζομαι είναι ο τύπος που θα κάνει και τη συντήρηση στον καυστήρα...

Αλήθεια, μία τάξη μεγέθους για τιμή για κυκλοφορητή;;; για να έχω ιδέα για το worst case scenario...

dimitrisB έγραψε:Τέσπα, όταν το φτιάξεις ενημέρωσέ μας για τη λύση!


Θα ενημερώσω, αλλά δεν ξέρω πότε θα είναι, από τη μία έχω πολύ μεγάλη ανηφόρα αυτές τις μέρες με διάφορα ζητήματα που σκάσαν όλα μαζί και από την άλλη δεν έχει και τόσο κρύο πλέον για να υπάρχει το κίνητρο... :oops: :lol: :lol:


Ευχαριστώ και πάλι για τις συμβουλές! :s_thumbsup
Άβαταρ μέλους
By Pitt
#372325
markvag έγραψε:Αλήθεια, μία τάξη μεγέθους για τιμή για κυκλοφορητή;;; για να έχω ιδέα για το worst case scenario...


Εξαρτάται από το μοντέλο, αλλά γενικά γύρω στα 150€ με την τοποθέτηση.
Άβαταρ μέλους
By teddx
#372352 Χα, χα χα!!!! Εξαρτατε απο τη μαρκα ...και λιγα λέτε.,σε μένα στο baxi που είχε σπασει λόγω της παγωνιας άσχετα που πέρασαν 53 μέρες περιμένοντας να πάρω σειρα για ανταλλακτικό μου στοίχισε 180 χώρις απόδειξη για την εργασία. σε αλλο επισιμο συνεργείο μου είχε δώσει τιμή 220 κομπλε και η αντιπροσωπεία ζητούσε 220 μονο για το ανταλλακτικό.

< Smart ultra >
Άβαταρ μέλους
By kyr80
#372357
markvag έγραψε:
Αλήθεια, μία τάξη μεγέθους για τιμή για κυκλοφορητή;;; για να έχω ιδέα για το worst case scenario...

Η ελάχιστη έκπτωση επί του καταλόγου είναι 40%. Τόσο δίνουν σε ιδιώτες. Οι υδραυλικοί(ανάλογα με την συνεργασία) έχουν μια εξτρά έκπτωση.
Βγάλε μια φωτογραφία τον κυκλοφορητή, και θα σου πω περίπου. Επίσης με 2 γκαζοτανάλιες, τον αλλάζεις μονάχος σου.
Άβαταρ μέλους
By markvag
#372882 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, χοντρικά να υπολογίζω λοιπόν 150-250 ευρώ worst case scenario (ελπίζω βέβαια να μην είμαστε εκεί...)

Να τον τοποθετήσω μόνος μου δεν παίζει... :oops: άχρηστος... :oops:
Άβαταρ μέλους
By Pitt
#372887 Μερικές φορές δεν είναι κακό να λέμε τα αυτονόητα, γι΄αυτό:

1. Άνοιξε και τις 4 βάνες των 2 σωμάτων που δεν δουλεύουν (και τις κάτω βάνες, όχι μόνο τις επάνω).

και

2. Κλείσε τις βάνες των σωμάτων που δουλεύουν και δες αν άρχισαν να ζεσταίνονται τα σώματα που είχαν πρόβλημα.
Άβαταρ μέλους
By dimitrisB
#372900 :s_thumbsup
Εξήγησέ του και το τι θα διαπιστώσει με αυτή την κίνηση, πρίν καλέσει και το μάστορα και για "ένα ξεκούμπωτο καλώδιο" του πεί πως θα "πρέπει να αλλάξει κινητήρα" ! :lol: