Έκανα τα τελευταία μου λεφτά μια θερμοκάμερα πρίν μερικούς μήνες και δέν το μετάνοιωσα καθόλου.
Μάλιστα κατάφερα να εντοπίσω και διορθώσω ένα σφάλμα στον ηλεκτρολογικό πίνακα στο χωρο εργασίας μου, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά.
Η μέτρηση αυτή έγινε με θερμοκρασία περιβάλλοντος περίπου 20 βαθμούς. Το σημείο που δείχνει το κόκκινο τριγωνάκι είναι η μέγιστη θερμοκρασία της εικόνας, στους 26,7 βαθμούς.
Το οτι υπάρχει υψηλή θερμοκρασία μόνο στη μία βίδα του μικροαυτόματου δείχνει οτι η θερμοκρασία δέν είναι απο υπερφόρτωση αλλά κακή επαφή του καλωδίου στο πάνω μέρος. Όντως η βίδα πήρε μισή στροφή με το κατσαβίδι και το πρόβλημα λύθηκε. Οι διπλανοί μικροαυτόματοι δέν έχουν πρόβλημα, απλά η θερμοτητα έχει μεταφερθεί και σε αυτούς.
Αυτή η μέτρηση έγινε την ίδια μέρα, θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 βαθμοί. Τριπλός διακόπτης οπου φαίνεται οτι ο δεξιότερος είναι σημαντικά θερμότερος απο τους υπόλοιπους στους 38,5 βαθμούς. Η θερμοκρασία με βγαλμένο το καπάκι του πίνακα, πάνω στη βίδα, ήταν γύρω στους 50 βαθμούς, δυστυχώς δέν κράτησα φωτογραφία.
Πάω να το σφίξω με το κατσαβίδι (εννοείται μονωμένο, ειδικό για ηλεκτρολογικές εργασίες) και αρχίζει να πετάει σπίθες
Το πρόβλημα εδώ ξεκίνησε πάλι απο κακό σφίξιμο, όμως οι συνεχείς υπερθερμάνσεις είχαν κάνει μόνιμη ζημια και έπρεπε να αλλαχτεί
Εδώ φαίνεται στο σημείο Α που το πλαστικό έχει λιώσει και η μεταλλική επαφή έχει υποχωρήσει μέσα στο σώμα του διακόπτη. Όσο και να το έσφιγγα δέν θα έκανε επαφή.
Θεωρώ οτι η θερμοκάμερα είναι απαραίτητο εργαλείο για ηλεκτρολόγους, καθώς έτσι μπορείς κυριολεκτικά με μια ματιά να διαγνώσεις πληθώρα προβλημάτων.