Διακοπή ΟυδετέρουΈνα λίγο περίεργο και μάλλον σπάνιο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αλλά με καταστροφικές συνέπειες, είναι η διακοπή ουδετέρου.
Επηρεάζει κυρίως τριφασικές εγκαταστάσεις, όμως υπο τις κατάλληλες συνθήκες και μονοφασικές.
Το τι ακριβώς θα συμβεί μετά τη διακοπή του ουδέτερου εξαρτάται απο πολλούς παράγοντες, όπως το είδος και τον αριθμό των φορτίων και το ακριβές σημείο που διακόπηκε το καλώδιο του ουδετέρου.
Απο αυτό το pdf πήρα την παρακάτω εικόνα:
Τριφασική εγκατάσταση με μονοφασικά φορτία, όπως δηλαδή είναι τα περισσότερα σπίτια με τριφασικό. Ο ουδέτερος έχει διακοπεί στο μπλέ βελάκι. Αυτό σημαίνει οτι τα φορτία 2 και 3 έχουν συνδεθεί μεταξύ τους σε σειρά μέσω του υπόλοιπου κοματιού του ουδέτερου, και στα άκρα τους εφαρμόζεται πολική τάση (τάση μεταξύ φάσεων) δηλαδή περίπου 380-400 Volt.
Ας υποθέσουμε οτι τα φορτία είναι και τα δύο λάμπες πυρακτώσεως των ίδιων Watt. Η τάση θα διαιρεθεί ισόποσα και στις δύο λάμπες, οπότε θα φέγγουν λίγο πιό αχνά απο το κανονικό, Οκ, αυτό ήταν σχετικά ανώδυνο.
Βέβαια αν αλλάζοντας λάμπα ακουμπήσει κάποιος το σπείρωμα του ντουι, (το οποίο είναι κανονικά συνδεδεμένο στο ουδέτερο αρα ακίνδυνο) θα τον χτυπήσει το ρεύμα.
Ας δουμε μια άλλη περίπτωση, το φορτίο 2 είναι ένα θερμοσίφωνο 3,5 KW και το φορτίο 3 είναι μία λάμπα 100 Watt. Οπότε το θερμοσίφωνο έχει αντίσταση 13Ω και η λάμπα 488Ω.
Χρησιμοποιώντας τον τύπο του διαιρέτη τάσης (Vout = Vin * R2 / (R1+R2) )θα δούμε οτι πάνω στην λάμπα θα πέσουν 370 Volt, οπότε θα σκάσει με τη μία. Το ίδιο και αν αντί για λάμπα είναι καποια ηλεκτρονική συσκευή ή άλλη συσκευή χαμηλής κατανάλωσης.